이번에 이사를 가게되서 전에 좀 작업을 해본적이 있는터라
콘센트랑 1구 스위치 교체만 직접 해볼려고 해서
사다가 갈았는데
두꺼비집 전원 올리는순간 스파크 튀면서 내려가네요;;; ㅎㄷㄷ 했습니다
콘센트들은 선이 그냥 두갈래라 상관 없는거같은데
건물이 오래되서 그런가 선이 좀 다른데랑 연결되있는게 있는거같습니다...
어두워서 제대로 못 찍엇는데 어디가 문제일지 감이 안잡히네요
이게 화장실 2구 콘센트 벽 반대의 화장실 스위치(1구) 인데
저 황색선과 검정테이핑된 선이 화장실에 연결된 상태고
기존에 되있던대로 꽂앗는데 차단기가 내려가버렸습니다
나머지 2구 콘센트가 한 3개정도 더 갈긴했는데
선이 전부 두가닥씩이라 의심가는 부분은 저 위가 끝입니다...
해결 방법이 없으면 어떻게든 사람을 불러야 되긴하는데
문제되는 이유를 알수 있을까요?
전기는 전문가 불러서 해결하세요. 이번에는 다행히 차단기가 내려가는 걸로 끝났지만 그러다가 화재라도 발생하면 이웃집 사람들은 무슨 봉변인가요?
사진상으로는 첫번째 맨 오른쪽 콘센트 문제로 보임 2번째 3번째는 한곳에 2개씩 꼿는거는 점핑시키는 거니 문제 없어 보임 일단 맨 첫번째 사진 오른쪽 콘센트 2개 선을 한곳에 꼿는게 아니라 + - 양쪽에 하나씩 꼿아야함 선이 3개 있으면 선 하나는 점핑 시키는건데 사진으로는 선이 2개임 그러면 하나는 활성 하나는 중선인데 한곳에 활성 중선이 콘센트에 있으니까 차단기 내려가는 걸로 보임
전기는 전문가 불러서 해결하세요. 이번에는 다행히 차단기가 내려가는 걸로 끝났지만 그러다가 화재라도 발생하면 이웃집 사람들은 무슨 봉변인가요?
지금 첫 사진에 보이는 콘센트만 그을려있나요
첫번째 사진 맨 오른쪽
사진상으로는 첫번째 맨 오른쪽 콘센트 문제로 보임 2번째 3번째는 한곳에 2개씩 꼿는거는 점핑시키는 거니 문제 없어 보임 일단 맨 첫번째 사진 오른쪽 콘센트 2개 선을 한곳에 꼿는게 아니라 + - 양쪽에 하나씩 꼿아야함 선이 3개 있으면 선 하나는 점핑 시키는건데 사진으로는 선이 2개임 그러면 하나는 활성 하나는 중선인데 한곳에 활성 중선이 콘센트에 있으니까 차단기 내려가는 걸로 보임
그럼 1번에 2구 콘센트가 2번사진의 빨 초 자리에 하나씩 꽂혀있어야된단 얘기신거죠?
ㅇㅇ 일단 사진상으로는 그럼
일단 첫번째 사진 콘센트 전선 둘다 빼고 차단기 올려보셈
일단 오늘은 퇴각함여 ㅜㅜ 전선한테 패배... 낼 가서 봐야할거같아요
아 궁금하다
마지막 사진만 보면 같은 색깔끼리 같은 열 기준으로 배선 하면 문제 없어보임
맨 마지막은 화장실경우는 스위치 끄면 콘센트 전원도 내려가고 스위치 켜야 화장실 콘센트 들어오게 하는 방식인데 옛날 방식임 파랑색 선이 뉴트로선으로 보이고 점핑선 사용 되고 초록색이 활선인데 일단 첫번째 사진 맨오른쪽 콘센트 전기선 빼고 차단기 올려보셈 차단기 안내려가면 첫번째 사진이 문제이고 만약 내려가면 맨 마지막 화장실 스위치 전선 제거하고 올려보셈 만약 내려가면 화장실 문제임 근데 엣날 건물 같은 경우 업자들이 멋대로 전선배치 해서 짬밥있는 경우 대충 보면서 할줄 아는데 전문가 아니면 걍 동네 전파상 부르셈 모르고 하다가 누전나서 배선된 전선 녹아내리면 골치아픔
접지를 전원부에;;;