틈 없이 밀착해서 시공하는 건 거의 불가능함. 장비가 따로 있거나, 폼으로 쏴야 함. 즉, 공사기간이 안 나옴. 그거 하려면 오차 없이 도면대로 벽면 수평도가 나와야 하는데. 보통 내부는 신경 쓰지만, 외부는 현장에 맞게 하는 경우가 대부분. 즉, 수평이 안 맞음. 그걸 메우는데. 보통 떠발이를 많이 하지. 문제는 붙인 게 아니라, 앙카 박아 넣어야 하는데. 전혀 표시도 없네 ㅋㅋㅋ
ㅇㅇ 외장단열재인데 우리집 4층짜리 빌라인데 저걸로 마감 했어
심지어 우리집에 쓴 드라이비트는 저거보다 얇은데 단열 오지게 잘됨
전에 살던집이 35평짜리 구옥단층 집이고 지금 우리집이 40평짜리 빌라 꼭대기층의 복층집이라서
보일러도 2대 돌리고 에어컨 4대 돌리는데
겨울에 가스비는 1/3정도 나오고 여름에 전기세는 반으로 줄었음
정확하게 시공하면 쓸만한거임
의외로 단열에 좋고 가격도 싸서 드라이비트 공법을 많이 쓰는데 정말 대충 발라놨네..
이게 그 불에 잘탄다는 그거 아님?
아파트도 저렇게 하는곳 있다 시공사들아 안틀킬거라 생각하지 말아라
드라이 비트라고 많이 쓰고,별문제 없어요. 대신 벽에 브라켓 박아서 시공해야 하는데 그거 빼먹어서 저런거
하 ㅋㅋ 시발 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
이제 저거 시공사 찾아보는데 이미 사업자등록 없어져서 못찾을듯
저번에 불 크게 나서 신축은 드라이비트 못쓰는거 아님?
시멘트 발라놓은 자리마다 칼블럭을 박아야되는데 그걸 안해서 저렇게된듯 정공법으로 했으면 저렇게안되는데 날림한거지
시멘트건물에 외벽재 따로바르는 공법은 원래 많이 쓰는거고 공사를 부실하게 한게 문제아닌가?
본래 이렇게 테두리와 안쪽 모두 발라주는게 정상이라카더라
하 ㅋㅋ 시발 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
외벽공사할때 한번도 안나와봤나? 단열때문에 일부러 스치로폼으로 한건가?
황천빌런
드라이 비트라고 많이 쓰고,별문제 없어요. 대신 벽에 브라켓 박아서 시공해야 하는데 그거 빼먹어서 저런거
외국서는 별문제 없는거 맞는데 우리나라에서 시공하는 드라이비트 방식은 문제 많은거 맞음요 물론 저건물은 접착제 부터해서 총체적 난국인거 같지만 ㅋㅋㅋ
내열 가능한 드라이비트는 가성비가 안나와서 저거 다 불에 탄다고 하네요
총체적난국이네
태풍이라도 온줄 알겟네
의외로 단열에 좋고 가격도 싸서 드라이비트 공법을 많이 쓰는데 정말 대충 발라놨네..
오그레이트
시멘트 발라놓은 자리마다 칼블럭을 박아야되는데 그걸 안해서 저렇게된듯 정공법으로 했으면 저렇게안되는데 날림한거지
이게 그 불에 잘탄다는 그거 아님?
일단 외벽으로 불이 붙으면 순식간에 온 외벽으로 번지는...
스티로폼이니까 오지게 잘 타겄지 머
아파트도 저렇게 하는곳 있다 시공사들아 안틀킬거라 생각하지 말아라
가능함 법적 아무런 관련 없음
그게 문제가 아니라 퍼티를 무슨 cpu 서멀구리스 바르듯이 해놨잖아 ㅋㅋㅋㅋ 열전도에 좋겠네 시발ㅋㅋㅋ
시멘트건물에 외벽재 따로바르는 공법은 원래 많이 쓰는거고 공사를 부실하게 한게 문제아닌가?
ㅇㅇ
저번에 불 크게 나서 신축은 드라이비트 못쓰는거 아님?
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
시멘트질 진짜 대충했네 ㅋㅋㅋ
이제 저거 시공사 찾아보는데 이미 사업자등록 없어져서 못찾을듯
원래 벽에 철심 튀어나와 있어서 걸리게 끔 되어있을텐데 암것도 없나보네
울산 아파트 불난게 저걸로 외장했는데 홀라당 타버린거 아니었나
주상복합 불난거면 드라이비트 시공하는게 더힘들껄 저거는 비계를 다 차려야되서 보통 주상복합은 복합판넬많이쓰지
의정부 화재사건임
저건 그냥 무허가 하하하하하하하청 업체가 삥땅 해먹으로고 저따위로 만든 것 아니여? 일단 현장에 공사주체업체의 현장소장이라도 있으면 조금한 현장은 계속 체크 할텐데...?
아니다 저런 현장은 사업발주 금액이 적어서 진짜 초소규모 신생기업이 공사주체 하련가...?
저거 불법아니냐 외장재는 방염 되는거로 해야하지않음?
시공사 진작에 폐업하고 날랐겠구만
저딴거 하라고 시키면 경찰서부터 가겠다..
시멘트엔 애초에 접착력이 없을텐데
onlyNEETthing4
그래? 마르면 다 떨어지길래 접착력은 없는줄 알았지
애초에 요즘 화장실 타일도 떠발이라고 저거랑 비슷하게 시멘트 발라서 붙임
떠발이도 타일 접착제라 접착력은 충분함. 다만, 소리 울림은 ㅅㅂ... 그것 때문에 떠발이는 하면 안됨. 화장실 층간 소음 원인 중 하나가 떠발이 때문이라.
시멘트라 마르면 떨어지면 현대 건축물들은 어떻게 서있는거 다 시멘트로 철근에 골조 만들어서 짓는 건물들인데
그거야 시멘트끼리 뭉친거니까 그렇구나 하는거고 저건 완전 서로 다른 물질사이에 끼워서 쓴거잖아 실제로 접착력이 그렇게나 대단히 좋았으면 저것도 안떨어졌겠지 벽돌쌓을때 중간에 넣는것도 위로만 쌓아올리지 옆으로 붙이는건 아니고
삭제된 댓글입니다.
onlyNEETthing4
5층이하 인접건물간의 거리가 확보되있으면 시공 가능함 기준에 부합하지않은 건축물들은 난연재질로 해야할껄 외장제
벽에 앵커를 하나도 안 박고 고정 해놨으니 저렇게 떨어지는건 당연. 드라이비트가 스치로폼 처럼 가벼운줄 아는 사람들 많은데 꽤 무거움.
이런데 많어
건축자재조 아이소핑크라고 단열용 스티로폼도 있음
원래 저 시공방법 자체는 문제 없음. 시멘트라고 적혀있지만 시멘트는 당연히 아니고.... 문제는 그냥 부실시공. 몰탈을 공구리 벽에 틈없이 완전 밀착 시켜야 하는데 그냥 너무 적게 바른데다 붕뜨게 시공함. 게다가 앙커도 안보이는 거 보면 그냥 부실시공.
틈 없이 밀착해서 시공하는 건 거의 불가능함. 장비가 따로 있거나, 폼으로 쏴야 함. 즉, 공사기간이 안 나옴. 그거 하려면 오차 없이 도면대로 벽면 수평도가 나와야 하는데. 보통 내부는 신경 쓰지만, 외부는 현장에 맞게 하는 경우가 대부분. 즉, 수평이 안 맞음. 그걸 메우는데. 보통 떠발이를 많이 하지. 문제는 붙인 게 아니라, 앙카 박아 넣어야 하는데. 전혀 표시도 없네 ㅋㅋㅋ
완전 밀착 시켜서 하려면 공사 비용 70%는 오름.
결론은 뭐 부실시공이지. 솔직히 우리나라 건축비는 너무 중간에 후려치는 놈들도 많아서 이런건 좀 제대로 손봐야 한다고 봄. 시공비도 제때제때 결재해줘야 하는데 기본적으로 대기업들이 3개월 어음으로 끊어주니 자금 회전이 잘 안되지.
정식 허가 내주는 게 문제. 시공사는 허가 내주는데 당연히 싸게 하려고 하지. 법적 제도가 필요함.
중국인줄 알았네
중국이 아니야? 정말 한국이라고? 건축법에 저게 허용 돼?
의외로 정상임. 다만 마감을 제대로 안 한건 문제지만
본래 이렇게 테두리와 안쪽 모두 발라주는게 정상이라카더라
저거 불법이야 아니면 저재료 자체는 불법이 아닌거야? 발라놓은 꼬라지 보면 일단 날림은 확실한데
5층 이하는 불법 아님 5층 이상 건물에 드라이비트 쓰면 불법. 근데 이건 법이랑 상관없이 날림공사
저 스트로폼 같은건 써도 되는 물건인거?
ㅇㅇ 외장단열재인데 우리집 4층짜리 빌라인데 저걸로 마감 했어 심지어 우리집에 쓴 드라이비트는 저거보다 얇은데 단열 오지게 잘됨 전에 살던집이 35평짜리 구옥단층 집이고 지금 우리집이 40평짜리 빌라 꼭대기층의 복층집이라서 보일러도 2대 돌리고 에어컨 4대 돌리는데 겨울에 가스비는 1/3정도 나오고 여름에 전기세는 반으로 줄었음 정확하게 시공하면 쓸만한거임
아 저거 보니 옛날에 내가 댕기던 학교 외벽이 저거였지 싶은 생각이드네.애들이 벽에다 젓가락 던지가지고 쑤셔박고 놀았거든.닌자섀끼들
뉴스에도 있는거보니 다른학교에서도 막던져쌋는갑네ㅋㅋㅋ
태풍 : 이번만 입니다.
우리 대학인줄 알았네...
ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ
한국 건축 쪽은 진짜 개씨1발 좇망임. 알수록 답 없음.
에휴 ;;
드라이비트....우리집 건물도 드라이비트인데 그거 모르고 들어와서 넘 불안함 ㅠ 당장은 화재도 없지만 미래는 어찌될지 모르니... 그냥 멀쩡해보이고 부동산 업자도 좋게 말해서 들어왔더니 하자도 있고 드라이비트래서 단점도 있고 넘 싫음..