일단 다시 소음 나기 시작했습니다 일주일도 못 가더라고요 대략 `1~2일에 쇼부 볼 정도로 소리가 나네요 ㅋ..
일단 여기 담당 기사가 계속 도시 가스 이야기 하면서 가스레인지랑 뭐 연관 있을 수 있다며
계속 물어보더니
이제는 도시 가스 계량기 교체 해보자고 이야기 하더군요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
여기서 일단 빵 터진 것도 있지만 주말이라 다행히 도시 가스 당직자 기사님 오셔서 가스 압도 이야기 했지만
본인이 느끼기는 이상 없다 쪽이었습니다...
근데 보일러 기사 말이
보일러 가스 압이 이상하긴 합니다 70으로 맞추면 이랬다 저랬다 왔다 갔다 하는 증상이 있긴 했습니다
전에 100으로 오른 것 처럼 말이죠
그래서 결국 다음 날에 도시 가스 계량기 교체 했었지만 역시 하루 만에 소리가 나더군요 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
(교체 온 분들은 가스 압 이상 없는데???????)
이제는 확실히 보일러 문제라고 전 생각되네요
진짜 보일러 때문에 5개월 동안 이게 뭔 짓인지 모르겠습니다.
ps.저는 가스 압을 60으로 한 번 낮추는 방법도 있지 않냐 했지만 매뉴얼 적성 선이 있다며 거부하더군요;; 그러면 더 시끄러워진다고
(일단 한 번 테스트 해보자는 이야기 이긴 했는데 시도 조차도 안 하더군요)
본사 직원이 보고 갔다면서요. 그러면 그 직원하고 곧바로 연결하세요. 그렇게 안 하고 일반 A/S 부르면 지금까지 진행내용 싹 까먹고 다시 처음부터 시작하는 겁니다.
난감한 게 그때 온 본사 직원에게 명함을 못 받았네요 ㅠ_ㅠ 가고 보니 아차 했습니다..
통으로 교체하는게 빠를거같네요..
제 주변이나 저도 그렇고 이제 통으로 바꾸는 게 속 편한 것 같기도 하네요;;;
자동차, 전자제품 등의 품질 보증기간 내에 동일한 하자 3번 발생하면 구입가로 환불가능 합니다. 다음번 고장 못 고치면 환불요청 하세요.
아하 그렇군요 감사합니다
저희 집에서도 보일러 업체(린나이)는 다르지만, 굉음이 난 경우가 있었는데, 연소시 공급되는 가스량을 조절 해서 해결한 기억이 있습니다. 계절에 따라, 도시가스 공급압이 달라서 그럴 수 있다고 했는데, 가스 계량기 보다는, 일정한 압력으로 공급해주는 정압기를 가스배관에 달아 보는 것(현재 사용중에 있다면, 교체)은 어떤지요? 그쪽에 문제가 없다는 보일러 내, 연소기에 뿜어주는 노즐이라던가, 조정밸브에 문제가 있는 것은 아닌지요? 메인보드에 있는 스위치를 드라이버로 돌려가며 조정하던데, 보드 문제는 아닐까요? 문제가 해결되길 바랍니다.
그 비슷한 부품을 교체 했는데 저렇네요...
저도 비슷한경험이 있었는데 연통에서 흡기 되는 부분에서 산소가 들어와서 연소가 되야 되는데 연통 중간에 꺽여있거나 각도가 높아서 물차있으면 산소 공급이 안되어 불완전연소때문에 소음이 나는 경우였습니다. 테스트 방법은 보일러 커버를 떼고(이러면 산소가 보일러로 바로 공급) 연소를 시켜봐서 소리가 안나면 연통 설치 불량이나 중간에 문제 생긴거라 보면됩니다.
연통 이야기 나오는데 담당 기사가 한번 연통을 손댈만 한데 ㅋㅋㅋㅋ 연통에 전혀 관심 밖이네요
콘덴싱 보일러 4개월전에 70만원주고 교체했습니다. 저는 그러한 증상 한번도 겪어보지 않았는대.. 재수가 없으신거같...
네 진짜 ㅜ.ㅜ 그 말이 딱 나오죠