[잡담] 전기 좀 잘 아는 유게이 있어? 휴즈 교체 관련.
추천
0
|
조회 145
일시 24.10.30 (22:11:31)
IP : (IP보기클릭)222.96.***.***
가카 일시
2024.10.30
추천
0 조회 145
댓글수 10
프로필펼치기
보일러 전원이 안 켜져서 뚜따해서 휴즈만 꺼내봤는데
육안으로는 이게 단선인지 아닌지도 모르겠고
나같은 범부한테 DMM같은 기계가 있을 리도 없으니 자가체크불가.
얼마 안하는 물건이니니까 걍 일단 교체만 해보고 안되면 AS 부를 생각인데.
문제는 이게 인터넷에 파는 곳이 없더라.
정확히는 네이버나 쿠팡처럼 내일까지 빠르게 배송되는 상품이 없음.
규격이 250V 1.25A던데
예를들면 250V 1A나 2A 같은걸로 교체해도 문제 없을까? 그런건 쿠팡에도 많더라고.
그건 모르겠고 아스나 쮸쮸
아니오. 같은 용량으로 교체하세요
그건 모르겠고 아스나 쮸쮸
아니오. 같은 용량으로 교체하세요
일단 용량보다 높은거로는 교체 니은
눈으로 봐서 멀쩡해도 안 되면 교환 해줘야 돼 그리고 인터넷 보다 철물점에 가보는게 더 나을거야
정격보다 낮으면 퓨즈 타고 정격보다 높으면 ㅈ될 수 있음
동네 전기재료 파는곳에서 팔아용 종류별로 아침에 철물점 같은데 전화해서 휴즈파냐고 물어보면 알려주던뎅
저런 퓨즈면 길이에 따라 다름 보통 저런 타입이면 20mm 30mm 40mm규격일테고 스펙에 똑같은 거 사서 하는게 가장 좋으ㅜㅁ
그리고 단선 여부는 유리 안에 머리카락 같이 생긴 선이 끊어지거나 터지지 않으면 왠만해선 멀쩡함 (보통 과전류로 퓨즈 나가면 끝어지던가 터지면서 그을린 자국이 생김)
혹시 근처에 전파상이나 철물점 없음? 예전에 아부지심부름으로 저거들고가서 전등,전기류 자재 쌓아놓고파는 전파상가서 사온적있음
무조건 규격이랑 동일한걸로 바꾸셈 잘못하면 ㅈ되는거 순식간임.